Hola... Yo no soy eléctrico.. Pero por un tema similar al tuyo tuve que entender un poco el asunto este de los "automáticos".
1) mas importante que el automático es el cable que usarás y en particular lo que interesa es su espesor ya sea lo midas en AWG, o en mm2 de sección de área. (Hay tablas en internerd para que veas las equivalencias)
2) el espesor del cable debe estar acorde a la carga que le pondrás ... Es decir, cuántas cosas vas a enchufar en forma simultánea (suma la potencia y divide por 220 para que te hagas una idea de la cantidad de Amperes que necesitas ), el cable debe ir en algún conduit o canaleta. Así lo proteges y aíslas un poco y mejoras la disipación de calor.
3) el "automático" lo que hace es proteger al cable, (o sea protegerte de un incendio!), si usas cable que aguanta 20 Amperes ponle uno de no más de 20.. Idealmente menos!!. . El automático lo que hará será "saltar" cuando la temperatura sea muy alta... Por eso se llaman interruptores termomagneticos
4) son llegar y conectar?.. Si!.. Interrumpe el postivo y listo!
5) los diferenciales en cambio protegen a las personas... Y seria bueno que los tuvieras al menos en todos los circuitos con enchufes.
6) hay algunos equipos que al partir requieren una potencia mas alta, pero que al segundo después ya la potencia baja a un nivel normal de operación.. Por ejemplo las lavadoras... Por eso lo típico es que tenga un automático para ella solas... Si bien no consumen 10 Amperes todo el rato... En el instante de la partida podrían tener un consumo cercano a eso.
7) el cable y los automáticos son lejos mas baratos y efectivos que cualquier seguro contra incendio! (No tiene ningún sentido ahorrar en eso!)
Saludos y mucha suerte!!.