Autor Tema: Cortocircuito Grave  (Leído 3022 veces)

Desconectado Citation-X

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2575
  • 996 - 4S (Nadie me advierte)
Cortocircuito Grave
« en: Diciembre 12, 2014, 11:11:06 am »
El otro día fui a una casa desocupada hace poco. Al salir dejé encendida la luz del hall porque iba a volver a dejar unas cosas. Al cabo de tres horas cuando regresé la luz estaba apagada  :seriously:   me dije que se habría quemado la ampolleta quizás pero noté que tampoco prendía la luz de la entrada. Entonces me dije... chuata, un corte...  miré el tablero y uno de los automáticos estaba abajo. Los otros estaban todos arriba. Lo subí y se bajó de una. Comencé a revisar la magnitud del daño y veo que el living no tiene luz ni enchufes, tampoco arriba en dos de los baños y un escritorio que si tiene alimentación en los enchufes pero la luz del techo no prende.

Ayer fue un técnico que me recomendó jack  :yaoming:   y luego de una hora o más de diagnóstico descartó que un soquete o enchufe causara el corte. Por las mediciones que hizo con el tester sospecha que un cable antiguo ya, se peló y se pegó al tubo. Entonces hay una caja de distribución en el segundo piso que hay que picar para accederla, no se por qué estará tapada con el estuco de la pared y desde ahí el podrá confirmar la falla y determinar qué cable es el culpable.

Estará bien su plan de acción? Igual creo que es momento de recablear toda la casa...

Gracias por los aportes.



Al que pestañea lo bannean... paz y amor en navidad  :yaoming:

Desconectado negroVeloz

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2900
  • CSM, Biónico, Alemán, Entendido y Facho de cuneta
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #1 en: Diciembre 12, 2014, 11:16:06 am »
La caja de distribución está tapada con estuco? Fuck logic.
Yo también creo que es tiempo de recablear, porque no sabes la cagada que puede haber ahí. Cables mal dimensionados, conductos no adecuados, etc.


 :yaoming: 

Enviado desde mi iPhone con Tapatalk

Desconectado chunchos

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1624
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #2 en: Diciembre 12, 2014, 11:26:15 am »
Si te parece que por tener una ampolleta se te fue el sistema, parece apropiado plantearse la solución propuesta. Como toda cirugía mayor una segunda opinión no resultaría de más. :thumbsup:
"Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo"

Desconectado pipe_5

  • Moderador
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 21892
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #3 en: Diciembre 12, 2014, 11:30:25 am »
No hay posibilidades de que el automático esté malo??

Digo... Quizas es una tontera, pero son baratos y no cuesta nada cambiarlos


Enviado desde mi iPhone con Tapatalk


Dos franceses, un Ruso,un Japo y un Chino, y faltó la foto del Indio maruti :)

Desconectado FELHER

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3974
  • Gaz 69
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #4 en: Diciembre 12, 2014, 11:50:35 am »
Lo ideal es identificar el circuito (sector de la casa) que está con el corte y luego revisar enchufe por enchufe de esa zona.
También, como indica PIPE, puede ser solo el automático o diferencial (si es que tiene) que se fregó y salta constantemente, me sucedió una vez hace poco.

Pese a lo anterior, no está demás recablear todo e instalar automáticos y diferenciales modernos.

Desconectado Patagonia

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 6535
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #5 en: Diciembre 12, 2014, 11:58:35 am »
Lo ideal es identificar el circuito (sector de la casa) que está con el corte y luego revisar enchufe por enchufe de esa zona.
También, como indica PIPE, puede ser solo el automático o diferencial (si es que tiene) que se fregó y salta constantemente, me sucedió una vez hace poco.

Pese a lo anterior, no está demás recablear todo e instalar automáticos y diferenciales modernos.

Esto me suena más lógico, con energía cortada no se debería poder ir revisando con tester cada enchufe y arranque de lámpara hasta encontrar cual es el malo?

Desconectado Citation-X

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2575
  • 996 - 4S (Nadie me advierte)
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #6 en: Diciembre 12, 2014, 12:20:50 pm »
Esto me suena más lógico, con energía cortada no se debería poder ir revisando con tester cada enchufe y arranque de lámpara hasta encontrar cual es el malo?

Gracias a todos. La revisión de enchufes y soquetes la hicieron ayer, me consta. revisaron cada soquete y enchufe del sector que no "prende". Lo que me decía el técnico es que en las mediciones que hace con el tester de esta punta en el negativo, positivo o neutro... contra el tubo.. marca actividad y eso no debería ser. Por eso estima que hay un cable pegado al tubo por eso uno sube el automático y se cae al tiro. Por lo mismo hay que picar dónde está la caja tapada para revisar esos cables y ver cuál es el pegado.

Ahora.. no creo que la ampolleta prendida haya hecho el corte. Lo más probable es que el circuito de la casa diseñado para necesidades de los años 70 no está soportando bien el uso de planchas de pelo, planchas de las otras, secadores de pelo, lavadoras que además secan, aparatos electrónicos varios y los cables se están deteriorando y llegó el minuto en que el cable X murió. De ahí en que coincido en la necesidad de recablear.

Hasta dónde se, el técnico descartó que fuera el automático el malo.

Habrá que "dentrar" a picar no más.



Al que pestañea lo bannean... paz y amor en navidad  :yaoming:

Desconectado FELHER

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3974
  • Gaz 69
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #7 en: Diciembre 12, 2014, 12:51:19 pm »
Oka, ahí queda mas explicado.

Nada que hacer, recablea todo.

Desconectado Citation-X

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2575
  • 996 - 4S (Nadie me advierte)
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #8 en: Diciembre 12, 2014, 12:58:08 pm »
Oka, ahí queda mas explicado.

Nada que hacer, recablea todo.


O sea... si este señor descubre el cable malo, que se cambie. El recableado se lo dejo como cortesía al nuevo dueño  >:D

 :thumbsup:





Al que pestañea lo bannean... paz y amor en navidad  :yaoming:

Desconectado Jack2010

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2886
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #9 en: Diciembre 12, 2014, 12:59:16 pm »
tengo 2 electricistas de confianza
eran socios , pero un kgo al otro....

Desconectado FELHER

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3974
  • Gaz 69
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #10 en: Diciembre 12, 2014, 13:55:13 pm »

O sea... si este señor descubre el cable malo, que se cambie. El recableado se lo dejo como cortesía al nuevo dueño  >:D

 :thumbsup:


Después te pueden demandar por "vicios ocultos no informados"

 :trollface: :trollface:

Desconectado JABV

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1866
  • Condecorado con la Medalla Verde
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #11 en: Diciembre 12, 2014, 15:20:38 pm »
¿La tubería (conduit) es metálico  o PVC ?...  por lo que dices que  midió el  eléctrico, debe ser  metal.

A veces.... cuando el tramo es corto, se puede recablear (actualmente con cable THHN, no alambre ya que corre  más  fácil) usando el  anterior (que  perdió la aislación), como laucha, con eso  te evitas  picar y parchar.
 
No siempre se  puede  y para eso es necesario  que sea  tramo corto y que el tubo esté "sano", no estrangulado en las  curvas, cosa muy habitual  que  hacen los  maestros para  adaptarlos al  espacio o al surco que hicieron....  lo que  dificulta la pasada  del nuevo cable.

Efectivamente, si hay continuidad  entre uno de los conductores y el tubo...no hay nada más que  hacer,  reemplazarlo  no más.

Si tiene conductor de tierra, entre este (con el automático conectado) y la fase (rojo o negro) debería  haber entre 220 ~230 V y entre el  neutro (blanco) y tierra  hasta  3V (generalmente miliVolts ).... cualquier otra cosa  >  problemas de aislación.
Y por  supuesto entre fase o neutro y el conduit = 0 V.

Desconectado Citation-X

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2575
  • 996 - 4S (Nadie me advierte)
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #12 en: Diciembre 12, 2014, 15:47:09 pm »
¿La tubería (conduit) es metálico  o PVC ?...  por lo que dices que  midió el  eléctrico, debe ser  metal.

A veces.... cuando el tramo es corto, se puede recablear (actualmente con cable THHN, no alambre ya que corre  más  fácil) usando el  anterior (que  perdió la aislación), como laucha, con eso  te evitas  picar y parchar.
 
No siempre se  puede  y para eso es necesario  que sea  tramo corto y que el tubo esté "sano", no estrangulado en las  curvas, cosa muy habitual  que  hacen los  maestros para  adaptarlos al  espacio o al surco que hicieron....  lo que  dificulta la pasada  del nuevo cable.

Efectivamente, si hay continuidad  entre uno de los conductores y el tubo...no hay nada más que  hacer,  reemplazarlo  no más.

Si tiene conductor de tierra, entre este (con el automático conectado) y la fase (rojo o negro) debería  haber entre 220 ~230 V y entre el  neutro (blanco) y tierra  hasta  3V (generalmente miliVolts ).... cualquier otra cosa  >  problemas de aislación.
Y por  supuesto entre fase o neutro y el conduit = 0 V.


en efecto, parece que hay continuidad entre conductor y tubo. Está bien entonces lo que quiere hacer el maestro.

thanks... voy a partir yo hoy entonces picando para descubrir la caja porque con calma y tiza va a quedar mejor que si lo hace un maestro menos cuidadoso. Y pondré una tapa.



Al que pestañea lo bannean... paz y amor en navidad  :yaoming:

Desconectado Patagonia

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 6535
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #13 en: Diciembre 12, 2014, 16:02:10 pm »
con qué vay a picar? lleva el teclado  :risa2:

Desconectado Jack2010

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2886
Re:Cortocircuito Grave
« Respuesta #14 en: Diciembre 12, 2014, 19:50:34 pm »

en efecto, parece que hay continuidad entre conductor y tubo. Está bien entonces lo que quiere hacer el maestro.

thanks... voy a partir yo hoy entonces picando para descubrir la caja porque con calma y tiza va a quedar mejor que si lo hace un maestro menos cuidadoso. Y pondré una tapa.



arrienda un rotomartillo
cuidado con las cañerías de agua......

Tags:
     


    A la memoria de Alex Feliú a.k.a Rommel