Considerando los enchufes para la lavadora,secadora, campana, un enchufe para la campana y otro doble de 16 amperes para la encimera y horno eléctrico
¿sirve cable del 14? que es el que puso el instalador?
Para completar el cableado ¿puedo colocar tuberías electricas en el radier de la cocina?
Gracias
-
sirve pero no para uso permanente, o sea no para tener todo el dia conectado el horno electrico, no todo el dia la secadora o cosas asi, o sea en palabras simples sirve para uso domiciliario o particular y no para uso industrial o comercial.
-
THHN 14 AWG? si uso ese, harto penca el wn, yo uso ese para luces, para enchufes normales uso THHN 12 AWG
Para especiales yo usaria THHN 10 AWG
edit: No te capto la pregunta sobre el radier
-
Los fabricantes de cables entregan la corriente máxima para cada uno de sus cables. Para un AWG 14 entubado esta corriente máxima (esta cifra varía algo según marca y modelo) anda cerca de los 20 Amperes. Esto, significa poco mas de 4000 watts. Solo con la secadora y el horno eléctrico (simultáneamente) ya estás cerca del límite.
Yo preferiría un cable que diera la capacidad mas holgadamente.
-
De acuerdo a la siguiente tabla:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/awg.htm (http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/awg.htm)
Un 14 AWG es aprox. 2 mm2 de sección, con ese dato nos vamos a la norma vigente en Chile (NCH 4 2003):
(http://i49.tinypic.com/20kd9gm.png)
Ya que hablamos de conductores monopolares dentro de tuberías nos fijamos en el Grupo 1, donde interpolamos los valores que hay para 1,5 mm2 y 2,5 mm2, con lo que tenemos que para 2 mm2 de sección, osea 14 AWG, tenemos una corriente máxima admisible de 17,5 A o 3850W. Yo te diría que es muy poco para el uso que le quieres dar, ponle mínimo AWG 12.
-
Si se puede, pero no se debe...
Para circuito de iluminacion, awg 14 o 1.5mm2
Para circuito de enchufes, awg 12 0 2,5mm2
eso es por normativa....
saludos
-
GRACIAS NUEVAMENTE POR SUS RESPUESTAS
¿puedo entubar cables por el piso de la cocina?
-
entubelo no mas :uy:
:velhopozo:
-
Si se puede, pero no se debe...
Para circuito de iluminacion, awg 14 o 1.5mm2
Para circuito de enchufes, awg 12 0 2,5mm2
eso es por normativa....
saludos
exacto, insisto q para cto de más 2000 w se usa THHN de 10 AWG
-
exacto, insisto q para cto de más 2000 w se usa THHN de 10 AWG
por supuesto, la normativa es lo minimo exigible, si vas a poner consumos mayores a X cantidad de W, cualquier mejora es recomendable...
de todos modos 2000W es poco menos de 10 amperes, pero si conectamos en el mismo enchufe otros consumos, la sugerencia es apropiada.
-
La diferencia en plata no es tanta entre THHN 12 AWG y THHN 10 AWG y la seguridad es bastante más, exígele 10 AWG entubado en conduit de 20 mm, no en 16mm.
-
O sea jack va a tener que entubarse el cable