cambia todo el cableado, las líneas exteriores y dependiendo de la calidad del cable tienen una duracion definida aunque vayan dentro de canaletas especiales, si reparas solo la parte dañada ahora en un par de meses tendrás que volver a reparar.
No necesariamente depende de la calidad del cable, que en si, es importante por que debe ser diseñado para exterior, por 2 motivos principales, rayos uv y aislacion a las interferencias por humedad
De lo que si depende, es en la calidad de las mufas a usar, hay unas raychem que son muy buenas, la aternativa a no usar mufas , es usar par telefonico con cajas de distribucion, pero lo que ahorraras en mufas, lo pagaras en cable...
El peor enemigo de un cableado multipar en exterior es la humedad, una mala mufa y matas el cable, la humedad una vezx entrando tan solo por una peladura, te puede sulfatar el cable completo...
Si no vas a usar mufas, si o si, debes usar cajas de distribucion estancas con sello de gel...las que tienen sello de goma, se queman con el sol y empiezan a perder hermeticidad por esos sellos.
y cuantos anexos serian los que seran alimentados por ese multipar??