Que significa cambiar lo siguiente en un tablero eléctrico, se puede y no tiene riesgos?
1. Reemplazar 2 GFCI 2x25A-30ma por 2 GFCI 2x25A-10ma.
-
La verdad es que no estoy muy claro con el tema, pero por lo que veo, te están pidiendo cambiar dos protectores diferenciales casi de las mismas características, ahora por uno de 10ma, que según creo en la practica son para protección personal y cuando son superiores a esa intensidad, llamados de alta sensibilidad, son ocupados para protección de equipos.
No se realmente a que deriva el nombre de GFCI (ground fault circuit interrupter), que lo haga diferente a un disyuntor común, o simplemente son exactamente la misma cosa, con otro nombre.
Y respecto a la complejidad de la instalación o riesgos, solo tomar las precauciones de siempre durante una instalación, que es tener la carga desactivada, en castellano, el automático abajo y trabajar con los implementos adecuados.
Más especificaciones del tema, acá hay algunos foreros que saben bien del tema que te podrán ilustrar algo más
-
Lo que dice jvildósola es correcto.
En simple.....es cambiar los Disyuntores Diferenciales de dos polos (2x) de 30 mA por otros de la misma capacidad (25 A) ..... pero más sensibles (10 mA) lo que otorga una protección mayor al "saltar" antes en caso de una derivación... o sea, con menos fuga de corriente, desconecta.
-
Entendido, gracias.
Son caros?
-
Con esa sensibilidad es súper escaso y rebuscado, por lo que el precio es por lo menos unas 3 o 4 veces el de uno que sea por ejemplo de 30 mA. El más cercano que encontré es este, para que te hagas una idea el precio debería ser el mismo que éste en caso de encontrarlo:
http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504 (http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504)
-
CTM el precio!
Gracias.
-
Mmmm tamos mal... busqué en el catálogo de Legrand y el único de 10 mA de corriente diferencial es el que puse en el link anterior, mira:
(http://gyazo.com/a9ce3f998048e46d39ac326b648b5659.png)
-
y donde es la instalacion?? me parece raro los 10 mA, todos los que he visto son de 30 mA en instalaciones domiciliarias y comerciales de consumos normales (dejemos las grandes industrias de lado, y si las consideramos la tolerancia es mucho mayor, nunca menor).
no sera solo para sacarte platita??
-
Es una gran industria.
-
Es una gran industria.
con mayor razón mas raro, ya que al ser industria los protectores no deberían bajar de 30 MA, y si en la linea que protege hay un sistema de equipos fluorescentes cago la protección.
-
con mayor razón mas raro, ya que al ser industria los protectores no deberían bajar de 30 MA, y si en la linea que protege hay un sistema de equipos fluorescentes cago la protección.
Exactamente, si esta pensado para proteger equipos debería ser casi por norma 30ma
-
No es una gran industria.
Sin tecnicismos: esto ayudaría a evitar que se quemen por sobrevoltajes equipos eléctricos o a evitar riesgos de incendio por sobrevoltaje a los equipos eléctricos, o, nada que ver?
-
No es una gran industria.
Sin tecnicismos: esto ayudaría a evitar que se quemen por sobrevoltajes equipos eléctricos o a evitar riesgos de incendio por sobrevoltaje a los equipos eléctricos, o, nada que ver?
nop.... este aparatito funciona cuando hay una diferencia de corriente entre la fase y neutro (o entre fase y tierra como le llaman otros, o positivo y negaivo como le llaman los menos entendidos ya que eso aplica para corriente continua y aca hablamos de alterna), o sea exageremos un poco, si trabajas con 220 volts aunque pasen 1000 volts no va a saltar este automatico, mas claro y facil, la corriente consumida es de 10 amperes a 220 volts, esos 10 amperes circulan por todo el circuito, o sea por la fase y el neutro pasan los 10 amperes, si subes el voltaje va a subir la corriente (supongamos a 12 amperes) pero al no haber diferencia no va a saltar el automatico; cuando salta? por ejemplo si con la mano tocaste la fase y la corriente pasa por tu cuerpo, o sea para efectos del automatico hay una fuga o desequilibrio en el sistema, por la fase pasartan (por ejemplo) 12 amperes y por el neutro los 10 del consumo del resto de los equipos (tu solo tocas la fase, ahi asa corriente por tu cuerpo), hay una diferencia de 2 amperes entre ellos y el automatico salta, si es de 30mA significa que al haber esa diferencia va a saltar, de 10mA seria mas sensible. no se si se entiende y no se como explicarlo mas sencillo y en español.
-
Para eso se ocupa un dispositivo diferente, un protector de sobretensión, pero para que te quede más claro acá te dejo un link con una enseñanza básica de como se debe instalar un circuito de protección.
aunque no explica en detalle para que es cada dispositivo, es bastante didáctico, de todas maneras en la web hay diferentes paginas donde podrás encontrar más información.
http://www.domoelectra.com/blog/cablear-cuadro-electrico-grado-electrificacion-basico (http://www.domoelectra.com/blog/cablear-cuadro-electrico-grado-electrificacion-basico)
-
Encontré el de 16ma pero baja el amperaje de 25 a 16. Que problemas hay por ejemplo en la cocina si todo es eléctrico? (cocina, horno, lavavajillas, lavadora..)
-
Encontré el de 16ma pero baja el amperaje de 25 a 16. Que problemas hay por ejemplo en la cocina si todo es eléctrico? (cocina, horno, lavavajillas, lavadora..)
Disyuntor Diferencial de ¡16 ma! ....no existe.
Debe ser uno de 2 x 16 A, pero lo que tu querías cambiar era la sensibilidad, de 30mA a uno de 10 mA no la capacidad 2 x 20 A ..... por lo tanto si estaba diseñado ese circuito, por los consumos normales de esa área con 20 A ... claro que tendrás problemas, saltará apenas tengan dos o tres cosas prendidas, ya que de 20 bajaste a 16 pero con la misma sensibilidad.
Yo preferiría dejar el de 20 A y 30 mA que uno de de 16 A y 10 mA .... ¿se entiende?
-
Corrijo, encontré el del link anterior, fue falla de redacción:
http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504 (http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504)
Si es necesario cambiar la sensibilidad pero necesariamente hay que bajar el amperaje porque no hay de 25A-10ma, que solución hay?
-
Si es para uso domiciliario normal, con artefactos comunes y corrientes.... dejarlo como estaba:
2 x 20 A - 30 mA. Que por lo demás, es lo típico en el 99.9 % de las instalaciones domiciliarias, me refiero a los 30 mA de sensibilidad, la capacidad varía según la casa y los circuitos involucrados.
-
Domiciliario normal, pero hay una solicitud X importante de cambiar la sensibilidad.
-
Divide el circuito en dos, e instalas dos 2 x 16 A - 10 mA y así no tienes problemas de sobre consumo.
Sale un poco caro, eso sí..... pero si insisten en los 10 mA. ;)
Aquí tienes otro un poco más barato:
http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2p-16a-10ma-actype-1021659 (http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2p-16a-10ma-actype-1021659)
..... pero más abajo estaban estos dos:
http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1620059 (http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1620059)
http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1022559 (http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1022559)
-
Esos últimos dos son exacto lo que necesito o no?
-
Si pos, esos son. Te recomiendo llamar a dartel y hablar con el vendedor Cristian Chávez, da buenos descuentos.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
-
Muchas gracias por la ayuda, comprados en Dartel y ya instalados:
(http://i39.tinypic.com/jpv5v4.jpg)
F: Protector diferencial circuito de emergencia Nº1
H: Protector diferencial circuitos 5 y 6 (enchufes cocina y logia).
-
:thumbsup:
..... ahora a hacerle click al TEST ..... una vez al mes. ;D
-
igual podrias haberle pregutado la razon al que recomendo eso, quizas un poco exagerado y en extremo quisquilloso, un cambio que en la practica no tiene mucha inidencia.
-
igual podrias haberle pregutado la razon al que recomendo eso, quizas un poco exagerado y en extremo quisquilloso, un cambio que en la practica no tiene mucha inidencia.
Es usted electrico??? que en la practica no tiene mucha incidencia???
Bueno, independiente de las caracteristicas de capacidad del circuito, la sensibilidad de corte de los protectores diferenciales, obedece a mas que un tema de magnitud, a un tema de tiempo de exposicion del afectado....mientras un diferencial de 30ma opera en un determinado tiempo, frente a la misma falla, el diferencial de 10ma actuara mucho mas rapido, logrando que la sensacion de "me esta dando la corriente" se reduzca a un pequeño cosquilleo
Recomendado para hospitales, clinicas, y lugares expuestos a niños o personas con alta sensibilidad a los espasmos musculares y a personas con marcapasos y similares...
En la practica, sentir que te esta dando la corriente, a sentir un pequeño cosquilleo...mmm...creo que no es de poca importancia.