aeerrr... varias cosas a considerar;
primero, la capacidad de la instalación, el automático en la palanquita debería tener un número; es factible también que haya mas de un automático y mas de un diferencial; por norma desde hace algunos años es obligación tener automático y diferencial, pero algunas instalaciones van mas allá y separan la instalación de luces de la instalación de tomas de corriente (enchufes), otras mas completas aún separan por sectores.
Si tienes solo un automático (mas el diferecial si lo hay, da lo mismo, el diferencial no salta por consumo, salta por diferencia de el consumo de la fase y neutro) tienes que considerar todo el consumo de la casa, todas luces que estén encendidas y los artefactos eléctricos también; la sumatoria de la potencia de todos esos artículos encendidos en watts la puedes llevar facilmente a amperes; Si la palanquita del automático tiene un número 10, son 10A, o 2200watts, mas que eso va a saltar; si dices que el microondas consume 100 watts, lo que es poco para un microondas, te quedan solo 1200 watts para consumir en todo lo demás; si sumas los 40watts de la ampolleta, los 120 del televisor, los 200 del refrigerador te vas acercando de a poco al límite del automático.
Hoy es muuuy raro enconrar automáticos menores a 15A en las casas, un simple hervidor de agua haría saltar cualquier instalación. Un hervidor común son 2000watts, quizás si en tu casa haces funcionar el hervidor y no salta el automático, y haces funcionar el microondas y salta, el problema no pasa por la instalación, pasa por el producto defectuoso.