Autor Tema: Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno  (Leído 10754 veces)

Desconectado Melko

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1885
Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« en: Febrero 05, 2012, 14:45:41 pm »
Estimados,
me trajeron un regalito de USA y quede con la duda para  comprarle un transformador aca.

El aparato en su especificacion dice: 110V AC, 50/60 Hz, 1.0 Amp
Me queda la duda sobre que transformador de voltaje usar.

En CasaRoyal me ofrecieron un transformador de 300Watts, me dijeron que era suficiente, es asi?
La especificacion del transformador dice:
200V ----> 100V
50Hz <-----> 60Hz
300Watts Max

A mi al ojo me pareceria que si, entiendo que Watts = Amps * Volts

Gracias!

Desconectado Claudio Tuerca

  • Moderador
  • Avanzado
  • *****
  • Mensajes: 1113
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #1 en: Febrero 05, 2012, 16:11:46 pm »
tenia el medio papiro escrito y se me borro...no se como...

asi que resumire:

potencia de entrada = potencia de salida + perdidas

Las perdidas las indica el rendimiento 90% , significa que la potencia de salida es el 90% de la de entrada y por consiguiente el 10% es perdida.

Si el trafo que te venden es de 300W, esa es la salida, mas x% de rendimiento, es la entrada

Por que digo esto...en un trafo la potencia de entrada es la misma de salida mas las perdidas.

si tu tienes una carga de 1.0A a 110V, significa que consume 110W, los mismos 110W los tienes que entregar a 220V, por lo tanto 110W a 220V, nos da un consumo de corriente de 0.5A

Bajo este concepto, tienes que buscar un transfomrador de a lo menos 110W con renidmiento de 100% (no existe), 121W con rendimiento de 90%, asi que, si te ofrecen ese trafo de 300W, supera con creces el umbral de rendimiento del trafo mas malo...compralo, te sirve.
mmmm, por ahora nada...

Desconectado Melko

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1885
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #2 en: Febrero 05, 2012, 16:32:42 pm »
ok, vale.
tambien me habian dicho que tenia que tener un rango de confianza, que uno de 110 justo no me servia que comprara de 200 hacia arriba, asi que concuerda con lo que me dices.

gracias!

Desconectado JOYO

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3853
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #3 en: Febrero 06, 2012, 02:31:33 am »
me dijeron que especialmente para aparatos que se desenchufan poco...

mejor comprar un transformador justito y no uno mas grande  porque los transformadores consumen los 200, 300,  1000 w   este o no encendido el aparato y  consuma l aparato 1w o los 300..

es verdad?
Apoya la causa mapuche??  bueno, sea consecuente, averigue que comunidad mapuche vivia en el sector donde esta su casa, ubique a su lider y haga una donacion irrevocable de sus propiedades

Desconectado chunchos

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1624
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #4 en: Febrero 06, 2012, 07:27:53 am »
Lo que se es que tienes que poner un tremendo transformador... onda
Yo tengo una en un equipo de soido que se desenchufa pa los cortes de luz nomás... cero drama...
"Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo"

Desconectado Foxbuster

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 4454
  • Foxbuster
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #5 en: Febrero 06, 2012, 07:57:05 am »
me dijeron que especialmente para aparatos que se desenchufan poco...

mejor comprar un transformador justito y no uno mas grande  porque los transformadores consumen los 200, 300,  1000 w   este o no encendido el aparato y  consuma l aparato 1w o los 300..

es verdad?

No exactamente. Si un transformador está enchufado a la línea y no hay nada conectado a este, hay un consumo, pero es mucho menor que la potencia nominal del transformador. La cantidad varía bastante, depende del diseño, calidad y también del tamaño, pero como orientación podría decirse que los VA consumidos andan por el 10% de la potencia indicada en el transformador.

Por otra parte, al tener este consumo en vacío una componente inductiva, entiendo que el efecto sobre la cuenta de electricidad es menos aún ya que está influido por el coseno fi y me parece (corríjanme si me equivoco) que los medidores domiciliarios no miden la totalidad de esa potencia aparente............ mejor que eso lo explique un eléctrico.
« Última modificación: Febrero 06, 2012, 08:10:36 am por Foxbuster »
Foxbuster

Desconectado Melko

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1885
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #6 en: Febrero 06, 2012, 09:01:59 am »
Lo que se es que tienes que poner un tremendo transformador... onda
Yo tengo una en un equipo de soido que se desenchufa pa los cortes de luz nomás... cero drama...

al final lo compre, funciona perfecto.
la maquina es un molino de cafe, asi que se usa por pocos minutos pocas veces al dia.

el transformador es regrande, incluso un poco mas que el que se ven en la foto, pero bueno no es para andar transportando :P

gracias!

Desconectado Patagonia

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 6531
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #7 en: Febrero 06, 2012, 09:36:49 am »
No exactamente. Si un transformador está enchufado a la línea y no hay nada conectado a este, hay un consumo, pero es mucho menor que la potencia nominal del transformador. La cantidad varía bastante, depende del diseño, calidad y también del tamaño, pero como orientación podría decirse que los VA consumidos andan por el 10% de la potencia indicada en el transformador.

Por otra parte, al tener este consumo en vacío una componente inductiva, entiendo que el efecto sobre la cuenta de electricidad es menos aún ya que está influido por el coseno fi y me parece (corríjanme si me equivoco) que los medidores domiciliarios no miden la totalidad de esa potencia aparente............ mejor que eso lo explique un eléctrico.

No estoy seguro pero yo creo que si la mide, conozco varias personas que han puesto algunos condensadores pa subir el factor de potencia de su casa y así bajar la cuenta...

Desconectado Foxbuster

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 4454
  • Foxbuster
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #8 en: Febrero 06, 2012, 10:25:03 am »
No estoy seguro pero yo creo que si la mide, conozco varias personas que han puesto algunos condensadores pa subir el factor de potencia de su casa y así bajar la cuenta...

Esa práctica de poner condensadores es típica de alimentación industrial, pero para los medidores domiciliarios, no estaría tan seguro que sirva para baja la cuenta. ¿Estarán instalando actualmente en las casas, medidores que registran la potencia aparente? Al menos en mi boleta, no aparece nada sobre factor de potencia y habla de KW, no de KVA. 

En fin, ya somos dos los que no estamos seguros. ¿Hay alguien que tenga la certeza al respecto?
« Última modificación: Febrero 06, 2012, 10:48:05 am por Foxbuster »
Foxbuster

Desconectado Patagonia

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 6531
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #9 en: Febrero 06, 2012, 11:01:21 am »
Yaps, le pregunté a un eléctrico por acá y me dice que en consumo domiciliario no se mide la potencia reactiva y que usualmente esta es muy baja en casas normales, es decir si el FC es < 1 se lo come la compañía y que ellos mismos hacen arreglos cuando detectan sectores escapados.

Desconectado Foxbuster

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 4454
  • Foxbuster
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #10 en: Febrero 06, 2012, 11:07:57 am »
No estoy seguro pero yo creo que si la mide, conozco varias personas que han puesto algunos condensadores pa subir el factor de potencia de su casa y así bajar la cuenta...

Citar
Yaps, le pregunté a un eléctrico por acá y me dice que en consumo domiciliario no se mide la potencia reactiva y que usualmente esta es muy baja en casas normales, es decir si el FC es < 1 se lo come la compañía y que ellos mismos hacen arreglos cuando detectan sectores escapados.

Entonces, si fuera por ahorrar, estas personas andarían medias perdidas.....................       pero la compañía de electricidad les estará agradecida :pozozipy:

¿O tendrían otras razones?
« Última modificación: Febrero 06, 2012, 11:13:21 am por Foxbuster »
Foxbuster

Desconectado Patagonia

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 6531
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #11 en: Febrero 06, 2012, 11:18:53 am »
Entonces, si fuera por ahorrar, estas personas andarían medias perdidas........... pero la compañía de electricidad les estará agradecida :pozozipy:

¿O tendrían otras razones?

Ni idea, quedé bien metido me acuerdo comentaban que era para bajar la cuenta...puede ser que hayan tenido alguna de als otras tarifas disponibles (BT2, BT3 o BT4) y ahí afecten? si averiguo algo lo posteo.

acá las tarifas:
http://www.chilectra.cl/wps/wcm/connect/ngchl/ChilectraCl/Hogar/Cuentaconsu/Todo+Sobre+Tarifas/Descripcion+tarifas+vigentes/

Desconectado Claudio Tuerca

  • Moderador
  • Avanzado
  • *****
  • Mensajes: 1113
Re:Ayuda, transformador voltaje gringo a chileno
« Respuesta #12 en: Febrero 06, 2012, 22:22:06 pm »
A ver, primero definamos algunas cosas:

La potencia como nosotros la conocemos (W) es la potencia real o resistiva
La potencia aparente o reactiva es la que producen algunos aparatos o componentes electricos y se designa (VAR)
la potencia que produce un aparato esta combinada por estas 2 potencias y se designa como (VA) o potencia a secas

En la practica la potencia aparente no es potencia consumida de la fuente, sino mas bien, un efecto producido por el mismo equipo, por tanto para producir ese efecto solo necesitamos una pequeña potencia de la red (que seria la parte resistiva) ya que todo lo demas se encarga del propio equipo.

La mayoria sabe que la ley de ohm es V= I x R, pero eso solo aplica a corriente continua o a una carga puramente reistiva, para el caso de un motor por ejemplo, esa formula es un tanto mas compleja, ya que involucra tambien las variables asociadas a la impedancia...que en definitiva no es mas que la resistencia del equipo en corriente alterna...

Ahora, en una casa, hoy por hoy, hay muchas cargas reactivas, las luces ahorro de energia, el motor de la lavadora, el motor de el refrigerador, el motor de la aspiradora, el de la juguera, el motor de cualquier cosa...si la empresa distribuidora comenzara a medir el factor de potencia de las casas nos dariamos cuenta que es super bajo ....es decir, hay harta potencia que no se paga a la compañia...

El problema ocurre en que esa potencia genera costos asociados en las instalaciones, armonicas, transientes y efectos indeseados en la red, provocando incluso, desgaste de equipos...

en el ambito industrial, el factor de potencia si es medido, ya que es distinto un cliente que paga 30 lucas al mes y que por factor de potencia deja de pagar 10, a uno que paga 3 millones y deja de pagar un millon, en esos casos se ocupan bancos de condensadores, que lo que hace es corregir la potencia reactiva inductiva, trasformandola en potencia real...

Si no lo hace, se lleva multas, donde el sector industrial si esta regulado..el residencial, no...

saludos