« en: Octubre 24, 2013, 11:53:53 am »
Que significa cambiar lo siguiente en un tablero eléctrico, se puede y no tiene riesgos?

1. Reemplazar 2 GFCI 2x25A-30ma por 2 GFCI 2x25A-10ma.

Desconectado jvildosola

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 2003
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #1 en: Octubre 24, 2013, 13:55:14 pm »
La verdad es que no estoy muy claro con el tema, pero por lo que veo, te están pidiendo cambiar dos protectores diferenciales casi de las mismas características, ahora por uno de 10ma, que según creo en la practica son para protección personal y cuando son superiores a esa intensidad, llamados de alta sensibilidad, son ocupados para protección de equipos.
No se realmente a que deriva el nombre de GFCI (ground fault circuit interrupter), que lo haga diferente a un disyuntor común, o simplemente son exactamente la misma cosa, con otro nombre.

Y respecto a la complejidad de la instalación o riesgos, solo tomar las precauciones de siempre durante una instalación, que es tener la carga desactivada, en castellano, el automático abajo y trabajar con los implementos adecuados.

Más especificaciones del tema, acá hay algunos foreros que saben bien del tema que te podrán ilustrar algo más
« Última modificación: Octubre 24, 2013, 13:57:10 pm por jvildosola »

Desconectado JABV

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1866
  • Condecorado con la Medalla Verde
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #2 en: Octubre 24, 2013, 14:18:46 pm »
Lo que  dice jvildósola es correcto.

En simple.....es  cambiar los Disyuntores Diferenciales  de  dos  polos  (2x) de 30 mA  por  otros de la misma  capacidad (25 A) ..... pero  más  sensibles (10 mA)  lo que otorga una  protección mayor al "saltar" antes en caso de una derivación... o sea,  con menos fuga  de corriente,  desconecta.
 

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #3 en: Octubre 24, 2013, 15:55:56 pm »
Entendido, gracias.

Son caros?

Desconectado Duraznov

  • Moderador
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3962
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #4 en: Octubre 24, 2013, 16:32:11 pm »
Con esa sensibilidad es súper escaso y rebuscado, por lo que el precio es por lo menos unas 3 o 4 veces el de uno que sea por ejemplo de 30 mA. El más cercano que encontré es este, para que te hagas una idea el precio debería ser el mismo que éste en caso de encontrarlo:

http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504
« Última modificación: Octubre 24, 2013, 16:34:04 pm por Duraznov »

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #5 en: Octubre 24, 2013, 16:45:19 pm »
CTM el precio!

Gracias.

Desconectado Duraznov

  • Moderador
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 3962
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #6 en: Octubre 24, 2013, 16:47:30 pm »
Mmmm tamos mal... busqué en el catálogo de Legrand y el único de 10 mA de corriente diferencial es el que puse en el link anterior, mira:


Desconectado The South Face

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 12070
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #7 en: Octubre 24, 2013, 17:27:49 pm »
y donde es la instalacion?? me parece raro los 10 mA, todos los que he visto son de 30 mA en instalaciones domiciliarias y comerciales de consumos normales (dejemos las grandes industrias de lado, y si las consideramos la tolerancia es mucho mayor, nunca menor).

no sera solo para sacarte platita??

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #8 en: Octubre 24, 2013, 17:34:40 pm »
Es una gran industria.

Desconectado Mithrandir

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1666
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #9 en: Octubre 24, 2013, 17:50:32 pm »
Es una gran industria.

con mayor razón mas raro, ya que al ser industria los protectores no deberían bajar de 30 MA, y si en la linea que protege hay un sistema de equipos fluorescentes cago la protección. 
mmmmmmmmmmm, a seguir como mono porfiado

Desconectado jvildosola

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 2003
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #10 en: Octubre 24, 2013, 21:17:10 pm »
Citar
con mayor razón mas raro, ya que al ser industria los protectores no deberían bajar de 30 MA, y si en la linea que protege hay un sistema de equipos fluorescentes cago la protección.

Exactamente, si esta pensado para proteger equipos debería ser casi por norma 30ma

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #11 en: Octubre 24, 2013, 21:47:48 pm »
No es una gran industria.

Sin tecnicismos: esto ayudaría a evitar que se quemen por sobrevoltajes equipos eléctricos o a evitar riesgos de incendio por sobrevoltaje a los equipos eléctricos, o, nada que ver?

Desconectado The South Face

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 12070
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #12 en: Octubre 24, 2013, 21:59:37 pm »
No es una gran industria.

Sin tecnicismos: esto ayudaría a evitar que se quemen por sobrevoltajes equipos eléctricos o a evitar riesgos de incendio por sobrevoltaje a los equipos eléctricos, o, nada que ver?
nop.... este aparatito funciona cuando hay una diferencia de corriente entre la fase y neutro (o entre fase y tierra como le llaman otros, o positivo y negaivo como le llaman los menos entendidos ya que eso aplica para corriente continua y aca hablamos de alterna), o sea exageremos un poco, si trabajas con 220 volts aunque pasen 1000 volts no va a saltar este automatico, mas claro y facil, la corriente consumida es de 10 amperes a 220 volts, esos 10 amperes circulan por todo el circuito, o sea por la fase y el neutro pasan los 10 amperes, si subes el voltaje va a subir la corriente (supongamos a 12 amperes) pero al no haber diferencia no va a saltar el automatico; cuando salta? por ejemplo si con la mano tocaste la fase y la corriente pasa por tu cuerpo, o sea para efectos del automatico hay una fuga o desequilibrio en el sistema, por la fase pasartan (por ejemplo) 12 amperes y por el neutro los 10 del consumo del resto de los equipos (tu solo tocas la fase, ahi asa corriente por tu cuerpo), hay una diferencia de 2 amperes entre ellos y el automatico salta, si es de 30mA significa que al haber esa diferencia va a saltar, de 10mA seria mas sensible. no se si se entiende y no se como explicarlo mas sencillo y en español.

Desconectado jvildosola

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 2003
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #13 en: Octubre 24, 2013, 22:08:06 pm »
Para eso se ocupa un dispositivo diferente, un protector de sobretensión, pero para que te quede más claro acá te dejo un link con una enseñanza básica de como se debe instalar un circuito de protección.
aunque no explica en detalle para que es cada dispositivo, es bastante didáctico, de todas maneras en la web hay diferentes paginas donde podrás encontrar más información.

http://www.domoelectra.com/blog/cablear-cuadro-electrico-grado-electrificacion-basico

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #14 en: Octubre 31, 2013, 20:04:33 pm »
Encontré el de 16ma pero baja el amperaje de 25 a 16. Que problemas hay por ejemplo en la cocina si todo es eléctrico? (cocina, horno, lavavajillas, lavadora..)

Desconectado JABV

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1866
  • Condecorado con la Medalla Verde
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #15 en: Octubre 31, 2013, 20:18:00 pm »
Encontré el de 16ma pero baja el amperaje de 25 a 16. Que problemas hay por ejemplo en la cocina si todo es eléctrico? (cocina, horno, lavavajillas, lavadora..)

Disyuntor  Diferencial de  ¡16 ma!  ....no existe.
Debe  ser uno  de  2 x  16 A,   pero  lo que  tu querías  cambiar era  la  sensibilidad, de 30mA a uno de  10 mA  no la capacidad 2 x 20 A ..... por lo tanto si estaba diseñado ese  circuito, por los  consumos  normales de esa  área  con 20 A ... claro que tendrás  problemas,  saltará apenas tengan dos  o tres  cosas  prendidas, ya que de  20 bajaste a 16  pero con la misma  sensibilidad.
Yo preferiría dejar el de  20 A y 30 mA  que uno de  de 16 A y 10 mA    .... ¿se entiende?

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #16 en: Octubre 31, 2013, 20:20:35 pm »
Corrijo, encontré el del link anterior, fue falla de redacción:

http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-16a--10ma-2p--l-862504

Si es necesario cambiar la sensibilidad pero necesariamente hay que bajar el amperaje porque no hay de 25A-10ma, que solución hay?

Desconectado JABV

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1866
  • Condecorado con la Medalla Verde
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #17 en: Octubre 31, 2013, 20:25:04 pm »
Si es para uso  domiciliario  normal, con artefactos comunes y corrientes....  dejarlo  como estaba:

2 x 20 A -  30 mA.  Que  por lo demás, es lo típico en el 99.9 % de las  instalaciones  domiciliarias,  me refiero a los  30 mA  de sensibilidad, la capacidad  varía  según  la casa y  los circuitos  involucrados.

Desconectado grx8

  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 11411
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #18 en: Octubre 31, 2013, 21:24:01 pm »
Domiciliario normal, pero hay una solicitud X importante de cambiar la sensibilidad.

Desconectado JABV

  • Avanzado
  • ****
  • Mensajes: 1866
  • Condecorado con la Medalla Verde
Re:Pregunta a los eléctricos
« Respuesta #19 en: Octubre 31, 2013, 21:29:41 pm »
Divide  el  circuito en dos,  e instalas  dos  2 x  16 A - 10 mA  y así no tienes problemas de  sobre consumo.
Sale un poco  caro, eso sí..... pero si insisten en los  10 mA.    ;)

Aquí tienes otro un poco más  barato:

http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2p-16a-10ma-actype-1021659


.....  pero más  abajo estaban  estos dos:

http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1620059

http://www.dartel.cl/productos/interruptores-de-proteccion/modular/diferenciales/int-diferencial-2x-25a--10ma-1022559
« Última modificación: Octubre 31, 2013, 22:03:13 pm por JABV »